제품용도

항온항습기
HOME > 항온항습기

순환식 열교환장치의 열전달매체 EG-SOL 301은 설비전용 부동액으로 사용가능한 제품으로 고급방청제를 사용하여 안전하게 장기간 사용이 가능하며 유체의 원활한 흐름으로 경제적 손실을 최소화한 방청브라인입니다.
⊙ 제품의 특징
◆ 물 40%, 브라인60% 혼합 할 경우 -52℃에서도 동결되지 않습니다.
◆ 혼합 비율에 따라 온도 조절이 가능 합니다.
◆ 산화안정성 및 열안정성이 뛰어납니다.
◆ 침전물 및 슬러지의 발생을 방지 합니다.
◆ 배관 및 사용 설비의 수명을 연장시킵니다.
⊙ 제품의 용도
◆ 항온항습기
- 수냉식, 그리콜냉각식 사용. - 뛰어난 냉각효율 및 방청효과

항온항습기

항온항습기는 전산실이나 기타 중요한 ROOM의 온도와 습도를 일정하게 유지시켜 주는 장비입니다.(실험실, 연구실, 정밀측정기, 통신실, 전자실, 자료 보관실, 기타, 온도와 습도를 필요로 하는 ROOM.) 이런 장비에는 냉방코일과 난방히터, 가습기 등이 내장됩니다. 이러한 장비에 필터가 오염되어 공기의 흐름이 불량해 지면 온도, 습도의 변화에 대한 일정량의 출력(예. 가습량 50%)에 대해 실질적으로 장비에서 토출되는 공기의 상태는 상당한 차이(예. 실제 습도함유량 80%)가 날 수 있습니다. 즉, 토출공기 과열, 증방기 코일 적상 과다로 인한 냉방 불량, 과다한 가습에 의한 결로 발생 등의 문제들이 일어날 수 있습니다.
Control 방식 Computer와 연동제어하여 사용 가능하며,PLC화면으로 관리 조작이 편리합니다.
항온항습기는 발생현열부하가 큰 전산실용과 발생현열부하가 크지 않은 정밀 측정실 및 정밀 기기실용으로 크게 나눌 수 있습니다.
전산실용은 일반 사무실 및 가정용 에어컨과는 달리 전산기에서 발생하는 열량을 충분히 제어 하기 위하여 많은 풍량을 내며, 중간기 및 동절 기에도 냉방운전이 가능합니다.
정밀 측정실 및 정밀 기기실용 항온 항습기는 상부 토출형으로 중간기 및 동절기에도 운전 가능한 형태입니다.
공냉식과 수냉식 제품이 있으며 송풍방식에 따라 상향 송풍식, 하향 송풍식으로 구분됩니다
사용조건, 설치조건에 따라 공냉식 또는 수냉식 중에서 선택
구분 공냉식(Air cooled type) 수냉식(Water cooled type)
외형 실내기(항온항습)+실외기(압축기) 실내기(항온항습+압축기)+냉각탑
특징 1. 실외기의 응축기를 공기로 냉각시키는 Fin &Tube 구조.
2. 실내기와 실외기 간의 거리가 제한(60m)되며,일반적인 냉방기와 같은 방식으로 설치.
1. 실내기 내의 응축기를 물로 냉각시키는 Tube in Tube 구조.
2. 실외기가 필요 없으므로 별도의 냉매배관이 불필요.
장점 1. 압축기가 실외기에 설치되어 있으므로 실내의 소음이 적음.
2. 실내기 크기가 작아 실내 설치면적이 적음.
3. 별도의 장치가 필요 없으므로 경제적.
4. 설치공사가 간편.
1. 압축기가 실내기 내에 설치되어 있으므로 냉매배관의 길이에 따른 제한을 받지 않음.
2. 물을 냉각수로 사용하므로 냉각효율이 공냉식보다 10~15% 우수.
3. 기존 냉각탑 사용 가능.
단점 1. 실내기와 실외기 간의 냉매배관 거리가 제한됨. (사용거리:30m, 최대거리:50~60m)
2. 겨울철에 사용하기 위해 응축온도의 제어 필요.
1. 실내기에 압축기가 장착되어 운전 중에 실내 소음이 큼.
2. 실내기 크기 및 중량이 크고 설치면적이 공냉식에 비해 큼.
3. 냉각탑을 별도로 사용하여야 함.
4. 별도의 수배관 공사비가 듬. (펌프설치, 냉각수 배관, 전기공사)
사용조건, 설치조건에 따라 공냉식 또는 수냉식 중에서 선택
하향 송풍식 (Down flowed type) 상향 송풍방식 (Up flowed type)
1. 아래 방향으로 차가운 공기를 공급하여 주는 방식.
2. 실내의 2중 바닥으로 실내기의 하부에서 차가운 공기를 유입하여 전산장비실, 실험기기실, 의료기기실, 통신장비실 등에 공급.
1. 0윗 방향에서 차가운 공기를 공급하여 주는 방식.
2. 실내기의 상부에서 차가운 공기가 나와 주위 공기를 냉각되어야 할 장소와 실내 2중 바닥이 없는 곳에 적합.
1. 바닥 하부를 급기챔버로 사용하므로 필요한 장소에서 편리하게 접근 가능
2. 하향 토출로 인한 소음이 상향 송풍식보다 4~5db(A) 적음.
3. 배관이 노출되지 않아 외관이 깨끗.
1. 송풍방향 및 공기량을 임의로 조절할 수 있으므로 필요한 장소에 집중적인 공기 송풍 또는 실내 전체로 확산송풍이 가능.
2. 덕트로 찬 공기를 공급하면 실내 공간이 부족한 곳에 사용 가능.
3. 설치 및 이설에 용이.
1. 송풍량을 균일하게 분배하지 못한 경우 공기 온도편차 발생.
2. 찬 공기가 바닥 하부에서 상부로 이송되므로 인체를 대상으로 하는 공조시스템에는 부적합.
3. 설치 및 이설에 따른 배관공사가 어려움.
1. 상부 송풍에 따른 소음이 하향 송풍식보다 다소 증가.
2. 송풍이 도달하지 못하는 사각지역이 발생 (실내기의 좌우측면)
3. 배관노출로 실내가 깨끗하지 못함.
4. 직접 송풍에 따른 피냉각체의 과냉, 과열 발생 우려 있음.
NO 부 품 명 칭 (Name and Parts)
1 부 품 명 칭 (Name and Parts)
2 Control Panel
3 Evaporator (DX-Coil)
4 Reheating Heater (Electric)
5 Compressor
6 Humidifier (at Electrode type)
7 Shell & Tube Condenser (수냉식인 경우)
8 Blower (at Sirocco fan & motor)
9 Power switch (at Electric main power)
10 Trance former (at Control power)
11 Pressure Sensor (at High, Low, Differential)
12 Frost Sensor (at Freezing-prevention system for evaporator)
13 Expansion Valve
14 Solenoid Valve
15 Filter Dryer
항온항습기의 특징
◈ 온도 유지
일반 냉난방기와 같습니다.

냉방 : 전산실의 열원은 모두 컴퓨터에서 발생되는 현열이기 때문에, 냉방기의 전체 냉방능력 중 현열능력이 커야 하고, 같은 냉방능력의 일반 냉방기에 장착된 증발기보다 훨씬 큰 증발기를 장착해야 합니다.

난방 : 컴퓨터 자체에서 열이 많이 나기 때문에, 큰 용량의 히터가 필요한 것은 아닙니다. 전열에 의한 보조히터 정도면 훌륭합니다.

온도 조절 : 온도조절기(서모스타트)로 합니다.
세팅된 희망온도에 도달할 때까지 냉방이나 난방 운전을 합니다.
◈ 습도 유지
냉방 시 : 여름의 습도 유지는 냉방기에 의한다. 냉방기의 증발기가 공기 중의 수분을 응축시켜 물로 만들고, 이 물은 드레인으로 배출시키는 것은 일반 주거용 냉방기와 다를 것이 없습니다. 다만, 크게 습기가 발생할 곳이 없기 때문에, 현열 용량이 큰 냉방기로도 습도 조정이 가능하나, 제시한 냉방기의 잠열 능력을 점검해야 합니다. 냉방 능력표에서 잠열능력과 현열능력을 구분해서 알 수 없는 기계는 일단 선정대상에서 제외하는 것이 좋습니다.

난방 시 : 대개는 가습기도 갖추고 있는데, 거의 겨울에 근무자를 위하여 가습을 하는 것입니다. 가습기를 장착하고 있지 않을 경우에도 전산실에 별도로 가습기를 놓으면 됩니다.

온도 조절 : 온도조절기(서모스타트)로 합니다.
세팅된 희망온도에 도달할 때까지 냉방이나 난방 운전을 합니다.
습도 조절 : 냉난방기에 부착된 습도조절기나, 가습기에 부착된 습도조절기로 조절하면 됩니다.
항온항습기와 에어컨의 차이점
에어컨은 습도유지가 필요없는 곳에 설치하면 된다 다만 풍량이 미약하므로 서버실 같은데라면 먼곳까지 바람이 가지 않는다.
항온항습기는 1년 365일 온도습도를 일정하게 유지 시켜주므로 이를 필요로 하는 곳에 설치한다. 바람 또한 전압이 크므로 멀리까지 보낼 수 있다.
에어컨으로 설치할 경우 심각한 서버장애를 불러올 수 있으므로 항온항습기로 교체하여야 한다. 항온항습기가 비싼 이유는 주문생산이기 때문이며, 이 또한 업체마다 가격차이가 많이 난다.
온/습도 제어 가능 범위