제품용도

밀폐형냉각탑
HOME > 밀폐형냉각탑

순환식 열교환장치의 열전달매체 EG-SOL 301은 설비전용 부동액으로 사용가능한 제품으로 고급방청제를 사용하여 안전하게 장기간 사용이 가능하며 유체의 원활한 흐름으로 경제적 손실을 최소화한 방청브라인입니다.
⊙ 제품의 특징
◆ 물 40%, 브라인60% 혼합 할 경우 -52℃에서도 동결되지 않습니다.
◆ 혼합 비율에 따라 온도 조절이 가능 합니다.
◆ 산화안정성 및 열안정성이 뛰어납니다.
◆ 침전물 및 슬러지의 발생을 방지 합니다.
◆ 배관 및 사용 설비의 수명을 연장시킵니다.
⊙ 제품의 용도
◆ 밀폐형 냉각탑
- 순환펌프의 기계적인 씰이나 고무 부품에도 손상을 끼치지 않음. - 물흐름이 원활하여 코일 동파방지 및 슬러지 방지.

밀폐형 냉각탑

냉각탑은 냉각수를 순환시켜서 사용하기 위해 더워진 냉각수를 탑 상층부로부터 되도록 작은 물방울 형태로 흘러 내리게 하고, 흘러내리는 도중에 탑에 설치한 송풍기의 바람에 접촉시켜 물의 일부를 기화시킴으로써 수온을 내리게 하는 냉각용 탑입니다. 냉각탑은 물을 냉각시키는 용도로 쓰이며, 냉각탑은 물을 대기온도까지 낮추는데 목적이 있습니다.

냉각탑의 기본원리는 증발 잠열과 현열에 의한 열이동에 의합니다. 즉, 물이 증발하면 주위에서 증발잠열을 빼앗아 주위를 냉각시키고, 공기는 물의 온도차에 의한 현열(顯熱, sensible heat)로 냉각되는데 물의 체공시간을 최대한으로 늘리고, 접촉면적을 최대화하며, 풍량을 증대시켜 물과 공기의 접촉을 최대로 하여 많은 증발이 일어날 수 있게 설계하는 것이 중요합니다.

냉각탑은 Tower Structure Part, Fan Part, Tower Casing Part, Water Distribution Part, Nozzle, Fill Part, Drift Eliminator, Part, Louver Part, Cold Water Basin으로 구성되어 있습니다. 냉각탑은 공기와 물이 직접 접촉하는 형태와 간접 접촉하는 형태, 통풍방식, 물과 공기의 흐름방향 등으로 그 종류가 분류되는데, 향류형 냉각탑, 직교류형 냉각탑, 밀폐형 냉각탑, 반폐형 냉각탑 등이 있습니다.
▶ 밀폐형 냉각탑(CLOSED CIRCUIT COOLER)
밀폐형 냉각탑은 냉각수(밀폐된 COIL 내부를 순환하는 물질)가 냉각탑안에서 대기와 직접 접촉하지 않고, COIL TUBE등의 내부로 순환하며, 물의 증발잠열을 이용하여 냉각하는 냉각탑을 의미합니다.
즉, 냉각수가 밀폐되어 있기 때문에 밀폐형 냉각탑(COLSED CIRCUIT COOLER)라 합니다.
냉각수가 밀폐되어 있다는 점에서는 공랭식 열 교환기와 같은 구조이지만, 냉각수가 통과하는 COIL PIPE 외부에 순환수를 살포해 COIL TUBE 내부 냉각수를 냉각하는 점이 공랭식 열 교환기와 크게 다른 점입니다. 따라서 개방식 냉각탑의 결점과 공랭식 열 교환기의 단점을 보충하는 것이 이 냉각탑의 최대 장점입니다.
▶ 밀폐형 냉각탑(CLOSED CIRDUIT COOLER)
외부공기는 상부에 설치 된 송풍기에 의해 LOUVER를 통해 흡입되어 내부 COIL TUBE사이를 통과하면서 열교환이 이루어지는 구조입니다. 냉각수는 INLET(COIL TUBE HEADER)를 통해 많은 COIL로 분기되어 순환하면서 OUTLET(COIL TUBE HEADER)을 통해 프로세스 공정으로 순환되는 구조입니다. 또 SPRAY CIRCULAT ON PUMP는 냉각탑 하부수조내의 냉수를 DISTRIBUTION PART를 통해 SPRAY NOZZLE로 균일하게 COIL TUBE ASSY에 균일하게 분무하며, 흡입된 공기와 접촉하면서 증발잠열에 의해 냉각되어가면서 순환수로부터 공기에 의해 열을 운반하는 역할을 합니다.
동절기 냉각탑 관리 요령
▶ 동절기 운전
4℃ 혹은 그 이하의 낮은 온도에서의 운전은 공기가 유입되면서 냉각탑에 접촉하는 상대적인 건조부분에 얼음이 형성됩니다. 우선적으로 AIR INLET와 밀접한 구조물이 포함됩니다. 주어진 냉각탑의 특성이 얼음 형성에 의하여 바람의 속도와 방향에 영향을 미치고, 순환수량과 열부하에 변화를 줍니다. 과대한 얼음 형성은 냉각탑으로 통하는 공기와 순환수량에 의하여 조종될 수 있습니다.

1. FAN을 정지시킨다.
공기 비율을 최소로 감소시키고 AIR-INLET에 온수의 양을 최대로 증가시킨다. 일반적인 FAN 정지 상태일지라도 흡출에 의하여 공기의 흐름이 역회전을 야기하고 물을 분출하므로 신중하고 조심스럽게 수행하여야 한다.

2. TWO SPEED MOTOR를 가지고 있을 때는 FAN을 절반 정도의 속도로 운전한다.
냉각공기비율(열전달 매체)을 감소하고 AIR INLET에 온수의 양을 증가시킨다.

3. 순환수에 대한 열부하가 없이 얼음 형성이 조정될 수 없다. 냉각수 속으로 직접 BY-PASS하여 사용한다면 모든 물은 BY-PASS 해야만 한다.

4. 밀폐형 냉각탑인 경우 반드시 코일 내부의 모든 물을 반드시 제거하여 코일의 동파를 방지하여야 한다.

5. 간헐적인 운전시는 냉각탑을 동절기 동안에 간헐적으로 운전할 때는 동결과 파열 가능성에 대하여 안전하게 보호한 배관으로 물을 흘리는 것이 필요하다.
▶ 주의사항 (NOTICE)
1. 충진재가 PVC일 경우 고온수가 들어오면 변형되는 일이 있으므로 사용한계 온도를 45℃ 이하로 제한한다. (45℃ 이상의 고온수 사용시에는 내열성 특수 충진재 사용을 추천하므로사전에 상의 바람)

2. 적절한 BLOW DOWN으로 순환수의 수질 관리를 충분히 한다. 그렇지 않으면 냉각탑 냉동기 대상 기기와 배관 등에 SLUDGE가 생기게 된다.

3. 하부수조에 동결방지용 HEATER를 설치한 경우에는 물이 없을 때는 HEATER가 켜지지 않도록 주의한다. (화재의 원인이 됨)

4. 이상소음과 진동, 수분배 및 FLOAT VALVE 상태를 매일 점검한다.

5. V-BELT REDUCER의 경우 FAN BELT가 늘어날 것에 대비해 과도하게 당기게 되면 BEARING과 SHAFT가 손상되니 주의한다.